petrov
1. Смонтированный в коттедже чиллер работает уже 3 месяца. Где-то недели 2 назад начал капать конденсат с фанкойлов. Дренаж работает нормально. В чем может быть дело и как это исправить?
2. Подачу воды на фанкойлы отключили. Вода от чиллера подается только на центральный кондиционер. Може ли это каким-либо образом отразиться на работе чиллера? (он не работает на проектную нагрузку 105кВт)
LordN
Цитата
Подачу воды на фанкойлы отключили. Вода от чиллера подается только на центральный кондиционер. Може ли это каким-либо образом отразиться на работе чиллера?
если при этом расход теплоносителя через испаритель чиллера не изменился - то нет. правда есть еще один момент - сильно ли изменилась емкость системы после отключения фанкойлов?

Цитата
Где-то недели 2 назад начал капать конденсат с фанкойлов. Дренаж работает нормально. В чем может быть дело и как это исправить?
грязь м.б.
petrov
А где мб грязь?

Добавлено - 18:30
Емкость системы изменилась сильно.
vinsit.ru
Цитата(petrov @ Aug 9 2006, 20:20 )
Где-то недели 2 назад начал капать конденсат с фанкойлов. Дренаж работает нормально. В чем может быть дело и как это исправить?

Откуда капает конденсат?
LordN
Цитата
Емкость системы изменилась сильно.
тогда надо считать конкретные цифры.
нужно:
полная емкость системы
насколько изменилась после отключения часть фанкойлов
мощность одной ступени чиллера (если чиллер не одноконтурный) или мощность чиллера.
Цитата
А где мб грязь?
фильтры, т/о фанкойлов. и тоже -
Цитата
Откуда капает конденсат?
petrov
Конденсат капает с нижней стенки фанкойлов.
LordN
Цитата
Конденсат капает с нижней стенки фанкойлов.
ну хбз, я не телепат... нужно хотяб увидеть где оно там капает, заглянуть внутрь фанкойла... м.б. теплоизоляция хреновая, м.б. воду с т/о срывает потоком, м.б. создается разряжение над дренажной ванной и вода не уходит... хбз. смотреть надо и думать.
olg2004
Цитата
Конденсат капает с нижней стенки фанкойлов.


Да клапанов наверно нет вот и все ...